rusxakep, В быту применяются автоматы группы С, у них отсечка (моментальное отключение) происходит примерно при токе 10 кратном номиналу автомата. Группа B - с четырёх кратным током отключения применяется в особых случаях. Для защиты двигателей с большим пусковым током - группа D - 20ти кратный ток, если на пальцах
По предохранителям - примерно та же картина, есть разные характеристики. В любом случае - на номинальном токе предохранитель будет стоять, пока не выпадет)))
ЗЫ
"P.S: В таких вещах главное даже не то, как сработают потребители при 20A (сгорят или нет), а как себя поведет проводка. Некоторые не парятся, ставят проводку, которая при 20A начинает плавится и гореть. Люди видят 16A на автомате и не парятся, думают что до 20 не дойдет.... А автоматы порой тоже бывают косячные и не отрубаются даже при 32A" для того, чтобы быть уверенным в автомате - надо провести замер тока КЗ - петля фаза-ноль. Этот ток должен кратно группе автомата превышать его номинал. И чем больше, тем лучше.